新京报讯(记者康佳)青岛地铁1号线“施工方自我举报”事件有最新进展。28日晚间,新京报记者独家从青岛地铁集团有限公司获悉,根据目前调查情况,涉事项目总承包方,中国葛洲坝集团电力有限责任公司涉嫌违法分包行为。地铁集团将进一步组织专家对工程进行评估,若不符合设计要求,将监督总承包方全部拆除重建。
事件:地铁施工方自我举报
新京报此前报道,青岛地铁1号线外部电力管道配套工程施工方,在网络自曝工程存质量问题,引发舆论关注。
施工方负责人刘飞云此前告诉新京报记者,涉事标段总承包方为中国葛洲坝集团电力有限责任公司,总承包方通过青岛永利捷电力工程有限公司、青岛顺源达劳务有限公司等层层分包,最终由其所在的青岛远望建筑安装工程有限公司实际施工。
考虑到在施工过程中有质量问题,一旦有事故发生,最后需自己担责,刘飞云决定“举报自己”。其自曝情节显示,自己公司在项目施工中为节省耗材,将原本图纸规定的20厘米钢筋间距,加长为23厘米或25厘米,此外,90度锚固与混凝土垫层也都存在不同问题。刘飞云称,原本他与上级劳务发包人已解除合同,但因中间人“酬金”再次引发矛盾,决定举报。
27日,青岛地铁就此事回应称,已成立专项调查组展开调查。
调查:总承包方涉违法分包
28日晚间,新京报记者独家从青岛地铁集团有限公司获悉,目前的调查有进一步进展。
青岛地铁集团称,针对有举报人对青岛地铁1号线外电源配套工程的举报,青岛地铁专项调查工作组持续开展调查工作。根据目前调查情况,发现该项目总承包方中国葛洲坝集团电力有限责任公司涉嫌违法分包行为。
根据调查情况,该项目为地铁配套的电力排管工程,总长7.7公里,目前已施工约1.5公里。通过对这1.5公里工程的局部挖掘和破拆检查发现,钢筋用量满足设计要求,混凝土垫层均有敷设,但存在钢筋布设疏密不均、混凝土垫层厚薄不均的问题。下一步,地铁集团将进一步组织专家对该局部工程进行评估。若不符合设计要求,将监督总承包方全部拆除重建,有关情况及时公开。
同时,针对总承包方涉嫌的违法分包行为,青岛地铁集团将按程序依法依规处理。
青岛地铁集团称,目前,集团正展开质量大检查,举一反三,按照“四不放过”原则,发现一起,查处一起,绝不姑息,确保公共设施工程质量。